Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ops
Нужен совет. Какую максимальную скорость воздуха в воздуховоде и в решетках можно взять для производственного помещения? Это участок регенерации полиграфического производства. В "Справочнике проектировщика" для производственных зданий скорость на магистральных участках - до 12 м, на ответвлениях - до 6. А еще есть зонты над испаряющимися растворителями. Какую скорость взять на срезе зонтов? 0,5 м/с - это мало?
Pesok
До 10 в магистрали и 6 на выходе из решеток... ^_^
Карапуз
а если в здании в цокольном этаже расположены общественные помещения и вытяжка идет транзитом через весь дом на крышу - какая максимальная скорость допустима в канале?
Таль
Похожий - реальный, уже согласованный и смонтированный проект - скорости переподбирались после расчетов шумовых характеристик.
Подвижность воздуха в обслуживаемой зоне производственных помещений 0,3м/с, от технологичнского оборудования - 0,5(зонт),
в административно - бытовых 0,2м/с, скорости в магистральных воздуховодах 5-8м/с, на ответвлениях до 3. И обязательное применение шумоглушителей (кроме с/у и технологии).